恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-16 15:12:24
5楼
谁家的变频器?是西家传动吗?如果是。电机的铭牌数据参数输入:额定频率 = 50Hz。额定转速 = 1460rpm。这个必须要这么设置。都是电机铭牌数据规定的。额定转速不是1500rpm是1460rpm,这里面包含了异步电机的滑差。异步电机没有滑差,就无法在变频器内部建立电机的等效模型了。这是讲的变频器的参数设置;
变频器的控制,当你把P2000 = 1500rpm以后,变频器就把1500rpm作为100%的标量。所以,你给到最高转速时,变频器控制电机的实际转速就是1500rpm。在这里,控制上的设置,给多少转速,实际值就是多少转速。不管是空载还是带载。
综上,这是讲的是现在SINAMICS的西家传动的变频器。
对于以前的MM440,因为P2000是指的电机的运行频率,所以都不考虑滑差,就是异步电机的频率对应异步的电机同步转速。所以P2000 = 50,那针对4极异步电机的同步转速就是1500rpm,在电机运行时,设定的频率,对应的转速实际值都是电机同步转速值。不过,在设定电机的铭牌数据时,P311 = 1460rpm额定转速,是必须的!
这里,一定搞明白,控制上,设定的转速或者频率是多少就是多少。如果是过去的频率值为设定值,那转速实际值一定是电机的同步转速,没有滑差。而电机参数设置里,电机的额定转速必须要输入真实额定值,不能输入与额定频率对应的同步转速值。切记。
可以这样理解,P300-P320这些参数,都是与电机铭牌数据相关的参数,是用于变频器与电机连接后,调试和自动辨识与计算电机等效模型的必备参数;而控制上的设定值,就是闭环转速控制的给定值。仅此。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主