回复:请教一下,200smart和传感器之间通过modbus RTU通讯,状态都正常,但读取不到数据

已锁定

未尽

  • 帖子

    879
  • 精华

    6
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-05-16 17:04:36

6楼

第一个MSG的地址应该是4008,而不是4007。全部MSG都读的同一个仪表,在数据及时返回的情况下,执行速度是很快的,传感器未必支持这么快的速度!建议先一条,用SM0.5秒脉冲来测试!


好好生活,天天向上!