回复:请教一下,200smart和传感器之间通过modbus RTU通讯,状态都正常,但读取不到数据

已锁定

tomw

  • 帖子

    315
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2013-05-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-05-17 07:28:40

7楼

六段MSG的地址Slave=1不对。Slave应分别=1,2,3,4,5,6对应6个仪表。另外,在读数据的时候应有一段短时间的间隔(100ms)。