恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-17 08:57:27
20楼
理论是这样,但实操很难。一个人调试那多机器,不可能也没有时间来查这多线!本着判断从好,先调试,有问题再处理。如果只是这个问题,居然调试了7小时,正如Z版说的,人奇葩!或者说调试经验欠缺。我前不久也碰到个怪事。15台G120,前面顺利,其中一台G120报编码器错,自学习无法完成。我一直遵循先用SLVC,再VC自学习。既然SLVC没问题,VC有问题,那只可能是编码器出问题,或者G120编码板有问题。查了下D-SUB接头,接线没有问题。查了下编码器线,才发现电工把相邻的编码器线搞混了。A编码器接入B变频了。调换编码器,一切正常。前后不过10分钟而已。出问题不可怕,多冷静想想。
分析的很中肯。 至于折腾这么久, 有都方面原因, 1. 第一次实操调试; 2. 供货方擅自更改图纸, 我们不知道; 3. 接线错误; 4. 连续工作20个小时, 深夜时分......
还有一个主观原因, 因为这是临时过来的, 我还有别的事,一心想赶紧处理完; 现场电缆沟都没盖, 下沟里把腰还扭了。 调到晚上, 腰都直不起来了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主