26楼
查的多了就会发现,常见的错误种类就那么多,熟练的话一两分钟就结束了。对于一些不常见、很隐蔽的错误,可能要在调试时才能发现,再就事论事。
磨刀不误砍柴工,再忙,这两分钟也是值得花的。
引用19楼详细内容:
理论是这样,但实操很难。一个人调试那多机器,不可能也没有时间来查这多线!本着判断从好,先调试,有问题再处理。如果只是这个问题,居然调试了7小时,正如Z版说的,人奇葩!或者说调试经验欠缺。我前不久也碰到个怪事。15台G120,前面顺利,其中一台G120报编码器错,自学习无法完成。我一直遵循先用SLVC,再VC自学习。既然SLVC没问题,VC有问题,那只可能是编码器出问题,或者G120编码板有问题。查了下D-SUB接头,接线没有问题。查了下编码器线,才发现电工把相邻的编码器线搞混了。A编码器接入B变频了。调换编码器,一切正常。前后不过10分钟而已。出问题不可怕,多冷静想想。
引用1楼详细内容:
我在调试之前,习惯先查接线、接地、布线、屏蔽,(都是客户的电工接线),确保正常再调试变频器。
很多问题,都是一些基本的、简单的错误导致的,只靠调试变频器是解决不了的。
硬件错误提前排除掉,软件调试时可以少走很多弯路。