恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-17 21:32:20
2楼
最近厂里要在镀锌出口2#TR通道上增加一个夹送辊(变频),仅穿带时使用,与带钢保持相同速度!没太明白当前的程序,有点复杂:HMI上要增加分合闸,主面面显示其状态,出口操作盘上联合点动等内容。
不复杂啊,落实以下几个问题
第一,增加的变频器, 型号以及通讯方式。例如DP 还是PN.还是硬线
第二, 运行方式,带钢保持相同速度 ,则应该是速度环控制模式,那么考虑是否超过额定频率,如果没有,则可以考虑V/F模式,因为仅仅穿带时候用,如果正常生产也用,可以考虑带编码器的矢量控制.
第三,应该要增加抬落。电磁阀或气动阀, 手动和自动模式。
第四, 做画面,启动/停止, 显示实际速度反馈,电流,故障代码等等。
第五,结合出口段联和点动。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主