回复:WINCC采集外部数据与内部变量比较

已锁定

手机用户20180604694547

  • 帖子

    1042
  • 精华

    7
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-06-04

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-18 12:12:13

5楼

最好不要用脚本实现,虽然脚本可以实现你的目的,但脚本的量太大,工作量大还很容易出错,不知道你下面是用了什么PLC,如果是1200或1500就可以直接写一个功能块再配合上自定义数据类型很轻松就可以完成,还不容易出错。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32760条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。