回复:一个容易被忽视的程序控制

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9471
  • 精华

    160
  • 被关注

    1498

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-19 11:11:42

27楼

展开查看
以下是引用月份牌在2021-05-19 10:11:35的发言 >26楼

 m76触发中间变量,变量再触发程序,是否可行

当然可以的,方式千千万。

我写这个的目的有几个,第一个是同样的PMC程序,其它5台按这样的方式运行没有问题,二这台偶然性的会出现NCK程序停留在换刀步中。我怀疑是外部的输出,包含哪些执行机构的响应速度等,这里我无法确认到底是哪个环节出现的问题。第二,通过多次的同事处理问题的铺垫,排除可能的外部输入、输出传感器及执行单元的故障(通过修改程序得到证实的是确实没有关联)。第3,我判断M76的NCK指令有可能是我判断的状态下进入到PMC中,那样,程序有可能会断点的可能,事实也证明我的判断,通过定时器只是能够让这个M76一定能够有足够的信号接通时间,来完成我需要的那段程序段。第4,只能说明原PMC程序还是可能存在这方面的漏洞,只是没有执行这种工况时,没有反应出来而已。这些加工中心,自投运先后时间应该也有近10年了,只是前一段时间,为提升产能,把换刀方式改为备刀位置方式,而不是原来的换到位置方式。