回复:G120_SLVC_转速调节器手动调试的玩法

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37063
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-19 11:14:39

7楼

展开查看
以下是引用hy_12306在2021-05-19 07:48:14的发言 >3楼

不光G120,V90我一直是手动调PI。一直没用所谓的一键自动优化。关键是自动优化效果还不如我手调的。

正好相反,我始终采用自动优化的结果。特别是依赖于r345的结果,计算与设置PI参数。采用trace调整速调参数很少,都是用录波功能查问题比较多。

我是你的朋友