回复:用PTO发脉冲,SMD72脉冲数还有范围,应该在程序里面怎么做实现一直发脉冲?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-19 15:13:56

1楼

按你现在的程序,正常执行一次pls指令将会发出n个脉冲,然后结束。但是当你正在发这次脉冲的时候再执行一次pls指令,那么就产生2n个脉冲输出。(没叫你发第三次啊)

此时你使用发送完成中断执行pls指令,这样将会产生自激。无限地产生脉冲。而当中的n,你发5个脉冲也是没有问题的。只要这n个脉冲足够程序执行中断执行pls指令,就够了。

能看明白吗?能明白的话后面可以有很多事情可以谈。

这是200cn年代发无限脉冲的一个方法。现在也能用,但是,当今有没有更好的方法,我希望你看看手册,回来告诉我。