回复:WINCC采集外部数据与内部变量比较

已锁定

手机用户20180604694547

  • 帖子

    1064
  • 精华

    7
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-06-04

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-19 21:30:20

9楼

展开查看
以下是引用ligp99在2021-05-18 16:13:32的发言 >8楼

没有PLC,就是采集一些可燃气体探头数据

以下是引用手机用户20180604694547在2021-05-18 12:12:13的发言 >5楼:最好不要用脚本实现...

引用5楼详细内容:

最好不要用脚本实现,虽然脚本可以实现你的目的,但脚本的量太大,工作量大还很容易出错,不知道你下面是用了什么PLC,如果是1200或1500就可以直接写一个功能块再配合上自定义数据类型很轻松就可以完成,还不容易出错。

还有一个比较简单的方法,在报警编辑界面有一个限值监视,这里可以可以设置上下限报警不需要写脚本,可以直接设置限制值也可以用变量作为限制值,你可以试试。