1.设定子网掩码255.255.0.0大部分设备是可以跨网段ping通的,但并不代表所有设备一定就能ping通。因此在设计的时候尽量设计在一个网段上,多个网段可以通过计算机增加IP地址或路由设置等方法解决。
2.1这个设备IP地址最好在设计中不要出现,因为很多设备及路由等默认地址就是.1的,很容易出现IP冲突的问题。
3.局域网内的PLC间互相通讯最好在同一网段内,如果不同品牌不同网段又需要进行少量的通讯可以考虑使用一个触摸屏进行数据中转能够免去很多烦恼 。