G120C 的37KW变频器,外接4个JJY:023424020001制动电阻箱,二并二串使用。单个的制动电阻箱额定功率为1.85KW,脉冲功率为37KW,P0219参数应该设定为4*1.85=7.4KW,还是4*37=148KW?参考其他贴子,P0219应该是变频器需要制动的最大功率,148KW应该不对,但觉的7.4KW应该是长时间100%制动的功率。如果我的制动周期是16%左右,这个参数应该设定多少?
还有,变频器有设定制动周期这个参数吗?是如何计算制动电阻是否过热呢,还是只能通过电阻箱上的热敏开关来判断?