1、程序会略有更新而造成不同,您关键还是要理解我们所提供参考程序的编程思想和编程方法,您也可以试着想想如何在触摸屏关联这些HSC关键的参数;

2、确实不是相同的变量,我们在编程中用了很多结构体,目的就是提高编程效率的同时,增强变量的可读性;


3、您理解的不对,FB10在OB126中调用,其管脚关联的是全局DB中的数据进行读取,而FC7只是对相关的全局变量进行写入,并不是功能块和功能块之间进行交互;

4、对于这块儿,我们有所更新,以避免您所提及的问题。