模拟量模块的接地端子是“功能性接地”!

所有模块的功能性接地,应该首先连接在一起,然后再接背板。形成自身的等电势连接。

(意思就是不要每个模块的接地点出一根线,随便接到35导轨、背板、机箱外壳。。。。)

你的模拟量采集信号,要求是该条信号线全电流=0的方式。其屏蔽层也是连接到这个功能性接地点。

在背板连接后,屏蔽层固定点,剥皮连接背板(如果需要)。