回复:G120_SLVC_转速调节器手动调试的玩法

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36715
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-20 21:04:34

11楼

展开查看
以下是引用hy_12306在2021-05-20 20:48:44的发言 >10楼

一般我手动只是调前3个参数。后3个还真没注意。不是不用自动调节的, 关键是V90用自动调节的,调节出来的参数基本上不能用。还不如手动调得好。一般的应用,可能用自整定就差不多了。我用得比较特殊。当年V90所谓的厂家研发过来,用自整定也是不行。也是用手动调,而且应该是改了FW。改进了算法。印象中V90的FW到1.03后,才勉强可以用。以前的1.0基本上不能用。

以下是引用kdrjl在2021-05-19 11:14:39的发言 >7楼:正好相反,我始终采...

引用7楼详细内容:

正好相反,我始终采用自动优化的结果。特别是依赖于r345的结果,计算与设置PI参数。采用trace调整速调参数很少,都是用录波功能查问题比较多。

以下是引用hy_12306在2021-05-19 07:48:14的发言 >3楼:不光G120,V90我...

引用3楼详细内容:

不光G120,V90我一直是手动调PI。一直没用所谓的一键自动优化。关键是自动优化效果还不如我手调的。

V90我没用过,我这都是G或S系列的1。惯性补偿主要是抑制阶跃响应下超调的。

我是你的朋友