回复:西门子S120整流器和逆变器挂在一个CU上,逆变器报故障,整流器正常会下电,有没有办法让整流器不下电

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    712
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-05-20 23:45:33

3楼

逆变单元报故障,整流单元不一定会跟着停,要看参数如何设置,二者是否有关联。

整流单元跟着逆变单元停机,常见的原因有三种:一是整流的运行信号跟逆变进行了关联,两者要停同时停;二是逆变的故障信号关联到了整流,整流因逆变故障而停;三是硬件原因,比如因为逆变的故障导致了整流单元的工作故障,也会都停机;

可以查一下故障记录,看看逆变单元故障时,整流单元有无故障;如果没有,则可能是第一种原因;否则就是第二第三种。再进而分析具体的原因。