逆变单元报故障,整流单元不一定会跟着停,要看参数如何设置,二者是否有关联。
整流单元跟着逆变单元停机,常见的原因有三种:一是整流的运行信号跟逆变进行了关联,两者要停同时停;二是逆变的故障信号关联到了整流,整流因逆变故障而停;三是硬件原因,比如因为逆变的故障导致了整流单元的工作故障,也会都停机;
可以查一下故障记录,看看逆变单元故障时,整流单元有无故障;如果没有,则可能是第一种原因;否则就是第二第三种。再进而分析具体的原因。