回复:v90绝对值电机断电后有串动

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-24 22:09:58

10楼

展开查看
以下是引用hy_12306在2021-05-24 20:54:25的发言 >9楼

Y版,顺带再说下实验发现又一个问题。284块的。原来用增量电机,284块使用后,首先第一就是直接设零点。然后再相对定位,绝对定位,没有问题。这次用绝对值了,直接设零就省略了,发现这个问题。如果第一次用BOOL上升沿触发284来完成定位,发现电机不动。再次用BOOL来触发,电机就正常了。就是第一次BOOL是不动的,但这次不管用相对还是绝对还是置零,第二次启动就正常了。增量电机因为直接置零,一直没这个问题。请问是什么原因?

以下是引用yming在2021-05-24 19:46:35的发言 >6楼:V90同步电机,有对...

引用6楼详细内容:

V90同步电机,有对正找磁极的过程。没抱闸的,你用手转一下都能感觉出来,

在你停的位置断电,没报闸、当然会转动一点了。

 1FK7就好多了。

当然是编程时序的问题,就和打枪一样,是先子弹上膛后扣扳机,还是先扣扳机再子弹上膛?


还有你上电位置发生变化的问题,可能也是编程逻辑的问题呢,为什么不去检查一下位置环的实际给定呢?


记得你说过,你的LU参数设置。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download