回复:一个搬运系统,有几十个伺服同时运动,总的额定电流有2000A,那么电缆一定要按这么大电流来配吗?

已锁定

hy_12306

  • 帖子

    720
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-05-25 11:19:02

1楼

看看同时动有多少个伺服?不可能全都一起动吧。看看电柜到配电间的距离有多远?走架空还是地沟?即使不知道这些情况,600A 只要2根95并联?这线质量也太好了吧。