回复:一个搬运系统,有几十个伺服同时运动,总的额定电流有2000A,那么电缆一定要按这么大电流来配吗?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-25 17:12:01

7楼

展开查看
以下是引用yming在2021-05-25 16:25:15的发言 >6楼

楼主还是老老实实地去咨询供配电部门吧。

或者到相仿、相类似的工厂去咨询。

肯定不能按额定电流总和来算电缆截面的。

平面移动的搬运,均速没有什么负载,只是启动停止。

然后是按各设备的工作制来估算。

再考虑到驱动是整流变频,再加大一档。(减小线路上的耦合)


另外,不知道你看的是那个额定电流?要看驱动的进线电流!

我都是看伺服的电流。伺服的额定电流是40A,有50个伺服,就是2000A

乘以系数? 一般地系数是多大?有没有相关的资料我去研究一下