恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-25 17:58:03
8楼
我都是看伺服的电流。伺服的额定电流是40A,有50个伺服,就是2000A
乘以系数? 一般地系数是多大?有没有相关的资料我去研究一下
主要是得看工作制。
像我们是焊接行业的,要是焊接电流500A,工作制(持续负载率40%)。国内标配才95平方铜的。IEC推荐的才120平方。
但要是工厂配电,则是另一回事儿了。
但仍然要以生产线设备的工作制作为估算基础,然后再加一定的余量。
总的说,基础配电当然越大越好。就看成本的承受能力了。
包括变压器也是,供电要求满载率。计算不好,用个大的。只要接上,就按容量收钱。
所以我们都不用一台。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主