从FB284的角度,如果控制对象是G120/S120,默认采用111报文,则回零操作仅能由PLC来控制,零位信号也只能接到PLC;
而对于V90而言,零位信号接到PLC和驱动都是可以的,使用更为灵活。区别是如果接到PLC,则只用零位信号即可;如果接到V90,还需要编码器零脉冲同时使用。
精华帖版主置评:西家传动应用指导。在此学习了。kdrjl