回复:一个搬运系统,有几十个伺服同时运动,总的额定电流有2000A,那么电缆一定要按这么大电流来配吗?

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6267
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-05-26 08:20:02

10楼

 感觉好乱了。40A的伺服,50个就是2000A电流?这个结论是错的。伺服是感性负载,一般是乘以0.8的系数。你多做几个电柜,建议按700A的来算,那你做三个柜就行了,电流余量留大点,就按2100A的电流配。电缆线按5A/MM2来配。

电缆线别用并线方法做,会起火的。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。