故事作者:zgh2292006

最近创作

看看TA的故事

【驱动】S120变频器容易忽视的问题

已锁定

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    993
  • 精华

    25
  • 被关注

    100

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

黄金 黄金 如何晋级?

【驱动】S120变频器容易忽视的问题

4744

0

2021-05-26 08:46:16

1、S120变频器的故障信息

 

上面为F07900电机堵转故障的解释说明截图:

1)F07900后面括号有(N,A)表示该故障可以屏蔽,N表示No message , A 表示Alarm;

P2118=7900  //要屏蔽的故障代码;

P2119=3       //设置成3,表示发生F07900电机堵转故障时,不停机没有任何信息提示;

                    //设置成2,表示发生F07900电机堵转故障时,只报警不停机;像F07901电机超速故障、F07011电机超温故障、F30021功率单元接地故障、F30022 Uce监控故障等故障前面没有(N,A),说明此类故障是不能屏蔽的,用软件屏蔽上面故障时,提示参数值非法;

2)驱动对象

VECTOR 表示矢量轴,INF表示整流模块,CU表示控制单元,前三个用的较多;SERVO表示伺服轴;

3)组件

表示该故障适用的对象;

F07900电机堵转故障只有针对电机来说的;

F30021功率单元接地故障只有功率单元来说的;

4)反应

是指发生故障时的反应,故障一般是OFF2停机;

5)应答

是说故障复位的方式;

F30022 Uce监控故障应答方式是上电,表示发生F30022 Uce监控故障时必须下控制电复位故障;

2、BOP面板

BOP面板01代表CU控制单元,02代表整流或逆变单元,需要查看网络拓扑图;

查看历史故障信息或参数时,需要将CU的P0003修改为3,才能查看;

按住BOP面板上的Fn键,再按上升键,可以切换轴;

3、参数的修改条件

修改变频器参数时,要注意参数的修改条件(Modifiabled to);

Operation     //表示运行时该参数可修改;

Ready to Run  //表示分闸时才能修改;

Commission    //表示在调试模式才能修改;

 后面两种情况要注意,否则可引起设备停机;

4、夺取控制权

注意:传动在合闸状态下,无法夺取控制权,必须在分闸情况下才可以夺取控制权;传动夺取控制权时,不能切换软件窗口,按下电脑上的空格键可快速停机(触发OFF2急停);

5、F7011电机超温故障

当P606不为零时,当电机实际温度超过P604电机超温故障报警阈值,并达到P606设置的延时时间时,触发F7011电机超温故障;

当P606设置为0时,则只有当电机实际温度超过P605电机超温故障报警阈值,才会触发F7011电机超温故障;

 6、变频器的状态

r0002显示变频器的运行状态的参数,r0046缺少的使能信号,r899变频器的状态字;当变频器无法运行时,需要重点查看上面这几个参数;

 