作一个心跳,相互听对方的心跳:

1、PLC,心跳0~10000,从0开始递增,每一个时间周期加1(可自由设置,但双方最好一致);

2、PC,心跳0~10000;

双方定时去查看对方的心跳值,一旦发现对方心跳停止,尝试重连。重连次数,重连周期最好可配置。