恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-26 11:05:44
4楼
看了下你的描述估计最终还是会出现断网的情况,建议你考虑从以下几个方面着手去整改:
1.更换DP电缆,更换所有DP电缆不现实,可以更换长距离的DP电缆,特别是中继到中继之间的电缆。
2.更换新的DP中继,因为DP中继相对容易受到腐蚀,同时也更容易故障,虽然很多中继看着可以使用实际上性能已经下降了,有条件最好把那些看着比较旧的中继更换掉。
以上两点主要是初步将整个主网络信号恢复稳定。
3.开始查找具体容易受干扰信号不稳定的故障点,程序对每个从站进行掉战记录,通过一天或者多天的记录看看哪几个站容易出现瞬断,瞬断的次数是多少,同时通过逐渐断开中继支网进行观测信号的稳定性,最终达到找出问题的根本原因及提高整个网络的稳定性。
4.如果查找到某个分支对整条总线信号影响比较大可以考虑增加中继去稳定该分支的信号。
-----------------------------
出现偶发瞬断只是说明整体网络信号不是太好,如果出现了断网无法重连或者重启设备多次都无法连上的情况说明整个DP网络的质量差到了一定的程度,通过排除法等还是比较容易找到最重要的痛疾所在的。
最后再说一句,如果类似你这种距离长DP从站相对较多的系统,通讯速率降到500K以下会大大提高整个网络的稳定性。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主