恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-26 15:23:07
13楼
如果接到驱动器上,是不是要先要读取伺服的输入点,然后关联ConfigEPos的%X6上,用的是FB284控制V90?我是这样 理解的,但是FB284文档上说必须连接到PLC上,就是不知道这个必须是怎么理解
你要是准备用软件控制,使用FB284就按必须去做!
我不用它。这个FB是西门子给你写好的,时序、顺控都是规范好的。底层仍然是111报文。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主