楼上各位说的都没错。

这种平面搬运工况的实际运行电流会小很多的。因为各驱动电机只在启动加速时电流大些,匀速电流不大,减速还会反向充电。

所以要用工作制、负载率来估算。

但另一方面,工厂配电是基础建设,要留有充分的余量!真的不能不留余地的去配电。

没有前期的经验,那么多台变频器,仅仅线路线径过小,电压耦合都可能造成驱动器的损坏。

你按2000A去配主回路电缆,肯定没问题。

实际应用,电流超乎想象地小,也是可能的。(因为我从前就干过这种事