17楼

设备全开的状态下,励磁电流按20%还是30%算,这个可以验证一下,得到一个基础电流

设备运行时的电流,这个也是可以得到的

同时有多少设备在运行(行走),这个应该是可以知道的

同时启动多少(启动电流较大)

以上总和+5%

留一点空间,不行补上开关的位置

最好是有方案