以下是引用楼前在2021-05-26 23:18:04的发言 >17楼

设备全开的状态下,励磁电流按20%还是30%算,这个可以验证一下,得到一个基础电流

设备运行时的电流,这个也是可以得到的

同时有多少设备在运行(行走),这个应该是可以知道的

同时启动多少(启动电流较大)

以上总和+5%

留一点空间,不行补上开关的位置

最好是有方案


励磁电流是无功电流。使用变频器的情况下,此电流是变频器电容工作,仅涉及到变频器到电机的电缆部分,进线电流很小很小,仅百分之几。


当年去现场调试我们的生产线,18.5kWX5(90多千瓦)现场没准备总进线电缆。

着急。我就用6平方电缆,一样完成设备空载调试。


用钳表看一下进线就知道了。