以下是引用YUKJ在2021-05-27 07:52:13的发言 >2楼

 200smart死机倒是没有遇到。

200XP程序死机倒是遇到, 并且是两次(两个不同省份的用户)。具体表现是亮红灯,砖头一块,现场无论怎么折腾都是徒劳无功,最终只能更换PLC,程序还是原来一样的程序。更换PLC后正常工作至今,一个4年多,一个接近4年。

更换下来的PLC带回来后却是表现得有“自愈”能力,表现一切正常。百思不得其解,唯一可以怀疑的是200XP的高原适应性问题。

高原的话,建议用宽温型的