没错,就是这么做的。
V90PN把寻参的信号源连接的参数P2612给封锁了,所以参考点信号接入驱动的话,就只能这么做了。但硬限位却还是要接入驱动器,所以这很奇葩不是吗?
至于精度嘛,参考点加零脉冲以及反向低速找零的寻参方式是没有问题的
我的理解,伺服的输入点比如DI1的功能设置为原点,那么,只要把原点开关接到DI1就行了,就跟限位一样,很多品牌的通信控制就是这么干的。不知道西门子为什么弄这么些骚操作。接到PLC,然后通
ConfigEPOS.X6传递给伺服,那我直接接到伺服不就行了