回复:伺服电机抱闸

已锁定

o远方o

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    466
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2020-04-02

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-05-28 23:12:11

5楼

展开查看
以下是引用yming在2021-05-27 18:41:49的发言 >4楼

其实,抱闸不光是接在驱动器上,而且要求抱闸的控制线缆是要接在功率模块PM上,而不是接在驱动的CU上。

所以PM上有抱闸输出接点,它去连接安全继电器,继电器的二次控制接抱闸。

CU有故障,PM也能控制停车抱闸。

驱动器使能不一定就打开抱闸。要看应用场合。有的情况打开抱闸就反转了。都有参数可控制呀。

接到PLC上,就需要PLC随时知道驱动的状态。所以控制安全的关键就是如何保证随时知道

以下是引用Leonard He在2021-05-27 11:43:20的发言 >3楼:感谢1、2楼前辈的回...

引用3楼详细内容:

感谢1、2楼前辈的回答!

如果抱闸线缆接在驱动器上,驱动器的使能是动作抱闸的条件吗?

如果抱闸线缆接在PLC上无法更改,PLC程序如何编写可以避免安全问题?

谢谢您,有掌握了很多经验!