今天中厚板调试立棍, 立棍额定电压630V/690V, 频率13.6/27.7Hz,转速200/410rpm.
电机逐步升速,开始弱磁时的输出电压是680V左右。 原来一直未关注这个输出电压和弱磁之间的关系。
我是这么理解的, 对矢量控制来说, 电机额定电压指的是 主电感的反电势EMF. 表示为:
EMF = U - iR - L` * di/dt,
U:电机端电压
R:电机定子电阻
L`: 电机定子楼电感。
弱磁开始点, 就是EMF = 100%的运行点。 由于异步电机励磁电流不可忽略,楼电感也不可忽略。 所以100%磁通运行时, 端电压是明显高于额定电压的。 考虑到R很小, U = (1 + a)*EMF。 a漏电感相对于朱电感的系数;
这么理解是否有问题?
没明白你什么意思,关注电压?
弱磁调试看看这个文件:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/91018971
请填写推广理由:
分享
只看
楼主