恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-05-30 17:56:26
9楼
不可能!
模拟量输入的硬件滤波才100微秒!采样时间是4毫秒。
我前几个星期刚做的测试,原来还不相信呢,但录波后无语了。你可以用录播测试模拟量输入的阶跃给定。其r755的响应波形。我这里的CU是CU240E-2PN。固件版本应该是今年的吧。
要不明天上班后,我给你录一个看看?我手底下现在这个还在呢。没发货。