晃电是指电网电压瞬时跌落时间在1.5秒之内,又恢复正常的现象,“晃电”是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象。供电系统产生晃电的基本类型有:电压骤降、骤升、短时断电、电压闪变。
宕机,指操作系统无法从一个严重系统错误中恢复过来,而不得不重新启动计算机的现象。
白话文:每次瞬间断电,我的PLC 无法自动恢复到断电前的状态,需要从新启动MCC设备。
注意目的:是要从新启动MCC ,原因是PLC 掉电造成的。
所以应该保护PLC 不要掉电。供电再次恢复时,可以自动启动 因为PLC 的控制一直在工作中,
但现场实际是否允许这样,就要根据具体情况来定了。