原来设备基本没有开到这么高过。电机额定转速1480,
主驱基本在40hz左右,有一台从机在51Hz左右。他是编码器开环。
现场我也是浮光掠影一看。
这个工况倒是很成熟。
如果第一次运行此工况出现的问题,而且比原来稳定工况时速度高,那就是把积分时间加长,再加长,即可解决。
可见这个系统以前做的调节器优化不咋地呀。