intouch 2014sp1 在一个页面上的变量不要太多,否侧会通讯不上,这个是通道驱动的问题,可以找intouch要补丁。
这个问题也是找了2个多月,一直以为是系统的问题,最后还是intouch那边的工程师才解决,他们也是把问题反馈给总部,总部直接发了个补丁过来就解决了,说是让升级到高版本的intouch。说明2014还是有BUG