找到原因了,欧姆龙OPC UA服务器发布的变量数据有问题。
欧姆龙NX1如果把其他网络读过来数据直接发布到OPC UA服务器上,则会产生混乱的数据,不停地刷新在OPC UA的数据里。解决办法就是OPC UA不要使用其他的网络数据,也就是说程序发给上位机(wincc)的数据只做给上位机交换数据用,比如wincc对于有些IO点不能直接读取等等。
可能其他的PLC不会这样。
给以后可能遇到同样问题的朋友做个借鉴。
以上。