CFC的DB号是自动生成的,不能直接引用绝对地址访问。如果不在PCS7环境下,WINCC里也不会有CFC的变量。
还是可以有2种方式:
1、只适用于CFC的OUT管脚:连接至手动建立的DB变量
2、间接寻址,先获取取CFC的DB号(可利用Any数据类型获取),已知变得的绝对偏移地址,这样可通过间接寻址,确定变量完整的绝对地址
如果PCS7项目完全没变化,画面里如果都是基本的元素、对象,我觉得应该是可以的。
PCS7的WINCC有些对象在经典WINCC里不支持。