真如7楼的h侠说的那样,纵然有程序,也不见得能够轻松顺利的处理这些问题,燃烧系统不同其它设备,它的危害性和风险性远比一般常用设备大,处理稍不注意,爆燃的事情是很容易发生的。我在10多年前,一个300系统中做的燃烧控制程序就成熟的多了。启动循环风机、助燃风机后,开炉门吹扫一个特定的时间间隔后,检测燃气压力,风机压力正常后,检测炉门开到位后才逐个启动燃烧器,正常一个再启动一个,直到完全启动完毕。如果启动过程有一个未那个正常启动,经过吹扫时间周期后,再次启动燃烧器,如果仍然无法启动后,停止启动燃烧器,并报警。