回复:V20变频器启动和停止时,总是报A501故障,求终极解决办法。

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23507
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-02 18:58:42

2楼

Hi,你得实际测一下:给出打开抱闸的命令,到抱闸实际打开的时间。(因为抱闸电感,它不会立即打开的。)

再算一下,你设置的斜坡3秒,抱闸实际打开时,频率已经上升到多少了???

对于V20,不能超过5Hz。否则就是过流报警!


要真是工艺要求3秒的话,这个变频器选小了。应该选200%额定电流的重载。