回复:问题:3RT1646 电容接触器可否在440V,50 / 60 Hz等级下用于通断56 kVAr的无功负载 ?

陈国盛

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-03-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-22 16:30:51

0楼

这个选型也就算刚刚好,不过没有任何余量了。电容接触器带有放电电阻或扼流线圈,用以使接触器接通前对电容预先放电,否则容易造成主触头熔焊