回复:modbus tcp属于占用哪个通信资源

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-03 08:17:45

3楼

Modbus TCP 使用 TCON 所以是开放式通讯。

如果使用固定连接,一个客户端对一个服务器的读写时,读、写将各占用一个资源。

所以,最多8+6=14,如果是需要同时读/写,最多7个。

如果是轮询,完成后,断开连接 - 改变连接对象(服务器)-重新连接(REQ上升沿);那么不管有服务器多少,读/写仅占用2个连接资源。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10578条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。