o远方o

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    466
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2020-04-02

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-06-03 08:46:43

6楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-06-02 20:03:40的发言 >5楼

西门子的驱动,有两道启动命令,是作为充要条件而设置的。为了保险安全起见。其一是启动命令(控制字的P840=0/1);其二是使能命令(控制字的P852 = 0/1)。前一个是合闸启动信号,后一个是脉冲使能。两个全为1时,电机才进入运行状态。有一个为0,电机就停止了。


你的那个状态字0位,应该是准备好否?此时是允许启动还是不允许启动?而状态字1是说,此时允许还是不允许脉冲使能?

以下是引用Leonard He在2021-06-02 16:13:41的发言 >3楼:您看是否可以这样理...

引用3楼详细内容:

您看是否可以这样理解:

 STW1.0 控制字  启动器处于伺服开启状态(使能没有),停止发生脉冲信号

 STW1.1 控制字  启动器处于伺服关闭状态(使能没有),停止发生脉冲信号

以下是引用kdrjl在2021-06-02 15:21:59的发言 >1楼:在这里接通代表着运...

引用1楼详细内容:

在这里接通代表着运行。0位代表是否准备好了运行?1位代表是否可以运行了。看字的状态是什么,就是什么状态。就好比运动员在赛场,0位代表裁判员喊“预备”!1位代表裁判员发起跑发令枪。

好的,明白了。谢谢!