恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-06-03 08:46:43
6楼
西门子的驱动,有两道启动命令,是作为充要条件而设置的。为了保险安全起见。其一是启动命令(控制字的P840=0/1);其二是使能命令(控制字的P852 = 0/1)。前一个是合闸启动信号,后一个是脉冲使能。两个全为1时,电机才进入运行状态。有一个为0,电机就停止了。
你的那个状态字0位,应该是准备好否?此时是允许启动还是不允许启动?而状态字1是说,此时允许还是不允许脉冲使能?
好的,明白了。谢谢!