我遇到过差不多的问题。

首先,你新建一个工程,下载到PLC看看有没有问题,如果没有问题,可以确认不是博图软件的问题,新建工程都有问题的话,那应该是博图的问题,升级打补丁,如果还不行,只好重装了。

如果,新建工程没有问题,那就是我以前遇到的问题了。PLC里的程序不是用V16版本编写并下载进去的,如果你用V16版本的程序连线或者监控,就会报错。解决办法就是,PLC里的程序用哪个版本的软件,就用哪个版本的软件连线,监控,下载。