以下是引用kdrjl在2021-06-03 09:14:23的发言 >1楼

不能使能?那是没有激活捕捉再启动的功能吧?第二个问题,需要自己搭一个逻辑控制,转速为零作为打开抱闸条件用到自由功能块的比较器了。

第一个问题可能我表达有问题,就是给启动命令的时候(例如控制面板位置模式的START),打开抱闸进去STOP2,P1216时间结束后STOP2 结束,然后需要重新给一次启动命令电机才会转。