回复:S120扩展抱闸如何配置

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-03 10:51:44

3楼

展开查看
以下是引用瀟洒先生在2021-06-03 09:34:19的发言 >2楼:第一个问题可能我表达有问题,就是给启动命令的时候(例如控制面板位置模式的START),打开抱闸进去STOP2,P1216时间结束后STOP2 结束,然后需要重新给一次启动命令电机才会转。
以下是引用kdrjl在2021-06-03 09:14:23的发言 >1楼:不能使能?那是没有...

引用1楼详细内容:

不能使能?那是没有激活捕捉再启动的功能吧?第二个问题,需要自己搭一个逻辑控制,转速为零作为打开抱闸条件用到自由功能块的比较器了。

为什么要用stop2?用使能禁止呢?就不用再启动一次了吧?只要off2,就得重新上电一次。

我是你的朋友