回复:modbus tcp属于占用哪个通信资源

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23441
  • 精华

    895
  • 被关注

    1276

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-06-03 12:21:08

5楼

展开查看
以下是引用yming在2021-06-03 08:17:45的发言 >

Modbus TCP 使用 TCON 所以是开放式通讯。

如果使用固定连接,一个客户端对一个服务器的读写时,读、写将各占用一个资源。

所以,最多8+6=14,如果是需要同时读/写,最多7个。

如果是轮询,完成后,断开连接 - 改变连接对象(服务器)-重新连接(REQ上升沿);那么不管有服务器多少,读/写仅占用2个连接资源。




主要是要分清:

固定连接和动态连接。

预留连接资源和动态连接资源。

此外,TCP连接还有一个端口号问题。你可以使用任何不会用到的端口号。

注意:什么叫默认端口号!它的本意是对这种协议预留的端口号。

如同http协议预留的80端口,所以你不需要使用显式指定端口号。

所以,一个MB TCP服务器,可以使用多个端口号502、503、504等等对不同的客户端提供服务。无需等待。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?