答案里"mAuxCountFault"这个给的是下降沿,应该改成上升沿,下降沿根本达不到课后题的要求,因为产生变化的是从0~3次的变化切断自动,使能留入是0~1的变化,答案里用的是下降沿达不到停止自动模式的效果,所以本身程序是有问题的